就8日、9日江北大面积停电情况说明 1、8月8日下午110KV玉堂变电站值班运行系统显示江北10KV线路C相接地,电压为0。 2、经调度分路排查10分钟内查明在10KV玉滨2回。 3、电业局派出线路班、党员服务队分四组分段排查,由于没有明显烧伤烧坏痕迹,很难发现具体故障点。于21时发现在变电站至麻柳湾一段。此时变电站设备已达故障状态下极限运行,变电站跳闸,被迫对同杆架设的10KV玉滨1、2回停电,江北大面积停电。 4、电业局派出早已待命的由30人组成的各专业组从变电站至麻柳湾登杆排查、测试,于9日凌晨4点最终锁定在信合大厦至海天公寓跨东干道地下电缆。经开挖找出了故障点是某公司施工造成的人为破坏。 5、造成停电时间长是因为某公司施工造成电缆损坏时不但未及时通报电业局,还采取了掩盖故障点的手段,造成故障点查找十分困难,故障点十分隐蔽,进而扩大了事故,包括9日玉电线停电、水厂停水都是连锁反应。 6、确定了故障后,立即采取了系列保电和抢修措施,由于玉滨2回负荷分别转移至其它线路,被迫对江北实施轮流拉闸限电。经电力人31小时连续奋战,终于在9日23时55分全部恢复江北正常供电方式。 更详细情况请关注近两天《巴中日报》、巴中电视台。 [em03]
|