广安市自然资源和规划局 关于“中桥110KV变电站”网络舆情的 复函 亲爱的网友: 您好,有关中桥110KV变电站选址有关情况答复如下。 一、项目基本情况 近年来,东南片区快速发展,大量群众迁入东南片区居住生活,原有的电力网络已经不能满足日益增长的电力负荷需求。国家电网广安供电公司启动了中桥110KV变电站项目建设工作,根据《广安市城市总体规(2013-2030年》,我局于2017年6月21日办理了中桥110KV输变电工程选址意见书,市发展改革委员会于2017年12月6日核准该项目立项(该项目在立项前已取得原市环保局出具的环评批复)。2019年9月19日至27日我局依法在项目建设地及我局门户网站对该项目设计方案公示征求意见(期间未收到任何意见),后经广安市城乡规划委员会第一次专题会议审议通过,于2019年9月30日批准了该项目设计方案。2019年10月10日,我局向国家电网广安供电公司下达了该项目用地划拨决定书,10月28日办理了该项目建设用地规划许可证。该项目涉及的选址立项、规划许可等手续齐全。 二、网友几点疑问的核实情况 (一)有关开工时间及环评问题 国家电网广安供电公司于10月10日取得划拨决定书,土地从10日交付其使用。10月11日起金纬勘测规划有限公司完成测绘交地,随后施工单位进场进行打围、安全文明施工准备、场地平整等工作。该项目在立项前已取得原市环保局出具的环评批复(广环审批【2017】35号)。 (二)变电站规划时间问题 该变电站已纳入《广安市城市总体规划(2013-2030年》(本规划于2015年5月29日取得四川省人民政府批复)。2018年9月,项目在选址过程中,因原规划位置的土地无法使用,考虑到项目为民生工程,为解决各小区供电需求,加快变电站项目实施进度,经市政府同意,变电站位置最终选址于原规划位置西侧200米左右的商业用地中。该项目距最近的承平盛世三期项目约70米。 (三)变电站选址及电磁辐射问题 1.至于为什么不在官盛新区。由于供电网络的服务半径有限,将变电站设置在用电负荷中心,能更有效保障供电。 2.关于变电站电磁辐射问题可详见国网四川省电力公司对该项目的回复“关于群众担心的电磁辐射问题,110千伏变电站只是变换电压、分配电能的一种基础设施,高压线只是传输电能的载体,不属于“大型电磁辐射设备和高频设备”,其产生的电磁场是一种50赫兹极低频电磁场,与人们日常认为的电磁辐射是两个不同的概念。根据GB 8702-2014《电磁环境控制限值》,其规定的公众曝露控制限值,对于50赫兹交流电,限值为4000伏每米和100微特斯拉。而110kV变电站周边电磁场一般只有零点几至几伏/米和零点几微特斯拉,远远低于国家标准。因此国家无明确规范要求变电站与居住区要保持多少米的安全距离。但是,因为人体接触或者距离高压带电设备过近,会造成触电伤亡,因此,我们需要与带电设备保持足够安全距离。根据GB 26860-2011《电力安全工作规程》 发电厂和变电站电气部分,设备不停电时的安全距离限值,110千伏电压等级安全距离为1.5米。根据GB50233-2014 《110~750KV架空输电线路施工及验收规范》,规定导线跨越时与建筑物之间的最小垂直距离110千伏为5米,边导线与建筑物之间的最小水平距离110千伏为2米。综上所述,只要在110千伏变电站围墙外,只要与110千伏带电设备保持1.5米以上距离,建筑物与运行中的110千伏架空导线保持2米以上水平距离或跨越时保持5米以上的垂直距离,就是安全的。同时,考虑到该变电站地处城区,根据国家电网公司相关通用设计,我公司在设计时采用了专用于城市的全户内方案,将变电站的主要电气设备全部安置在户内,并且选用更低噪音的主变压器,外观根据规划审查意见采用与周围环境协调的颜色,更进一步减少对外部的影响。” 3.关于变电站电磁辐射问题也请看央视《焦点访谈》真相调查——高压线有辐射吗?(视频网址: http://news.cntv.cn/2014/10/22/VIDE1413979327010696.shtml),节目科普了变电站并不会产生对人体有害的电磁辐射。相信科学,不信谣,不传谣,不造谣,让我们携手支持被误解的民生工程——中桥110KV变电站的建设。 最后感谢您对自然资源和规划工作的关心。 附件:国网四川省电力公司广安供电公司关于中桥110kV变电站电磁辐射问题的情况说明。 广安市自然资源和规划局 2019年11月 日
|