尊敬的网友:
您好. 收悉信息后,我局高度重视,立即成立调查核实工作组,赴达川区石峡子水库废土场对反映问题进行现场调查核实,现将有关情况回复如下:
一、达川区石峡子水库渣场治理从2018年9月开始施工,至2019年1月全部完工。渣场涵管埋设按照原计划拟将渣场内侧积水全部排除的方案,开挖深度从3m-17m不等,开挖完一段就安装一段,再填筑一段;逐段开挖、安装、填筑完成。
二、您反映的“达川区石峡子水库废土场下面排水管全部破了”一是由于弃渣分层倾倒,未充分压实,造成涵管安装后随堆渣的密实程度不同产生不均匀沉降,沉降大的部分压制沉降小的部分致使管道产生变形,管道变形超过其应承受的应力时,即产生细裂缝破坏。二是涵管上部覆盖填土厚度大,最大填筑深度超过15m,涵管承受荷载大,是涵管变形和产生裂缝的另一因素。
三、从2019年1月、3月、5月及7月监测的情况,前期变形和裂缝发展速率较快,到5月监测时涵管变形和裂缝发展基本倾于稳定,在7月监测时基本未见明显增加变形和裂缝发展。
目前正在和设计单位会商处理方案。根据同监理、设计和建设单位代表研究的情况,处理方案有两种,待最终确定后再实施。
1、将涵管内产生的裂缝用水泥砂浆修补。同时请设计验算,利用∠50角钢制作内支撑环,在每节涵管(包括未产生裂缝的涵管)内按1m间距进行内支撑。内支撑在洞外采用弯曲机按照比涵管内径略小约1cm的直径制作,在管内焊接,利用千斤顶将支撑环与管壁紧密贴实,对未贴实部位采和楔子将管壁与支撑环间加固。安装完成后再利用C20砼对角钢环过流部位进行封闭,未封闭处(上半圆)涂刷防锈漆,避免后续管节产生徐变及氧化锈蚀对支撑的影响,防止涵管后期徐变变形及裂缝发展。
2、结合现场地方政府精准扶贫,在渣场内侧已开挖鱼塘,拟利用渣场作为大坝修建鱼塘,后期不需要将鱼塘水放干的情况,拟将现有涵管进口段封堵约5m长,再在地面修建明沟排水,将鱼塘内多余的水排至大堰河内。中间及下部涵管仅将裂缝用水泥砂浆修补,以利渣场体内水排出。
针对上述两个方案,目前正在与设计、监理和建设单位研究,综合评估出最有效的方案马上实施,预计在2020年春节前完成涵管变形及裂缝整治。
四、针对您所反映的问题,我们将进一步加大工作力度,对标补短,查找问题,举一反三,及时发现和解决问题,不断提升群众满意度。
感谢您对达川区水利建设的关注,希望您以后多提宝贵意见和建议:0818-3256100 0818-2664839,我们将第一时间进行处理。
达州市达川区水务局
2019年11月11日
|