国网蓬安县供电分公司对网友反映变压器安装距离不够问题的回复 网友“duanhongbing98”:你好! 首先感谢你对我司工作的关注和支持。 2017年4月22日,你在麻辣社区四川论坛上发布《福德家门口的变压器,有没有相关部门帮一帮》贴文,反映变压器距家门口太近并要求迁移一事,我司高度重视,现就相关情况回复如下: 一、经查证核实,蓬安县福德镇场镇共有2台变压器,1#公变安装在世纪街,2#公变安装在新街老食品站临街处,安装时间为上世纪90年代初。网友反映的“门口的变压器”是福德镇场镇2#公变,容量为250千伏安,承担着福德场镇700余户的街道和附近村社居民的生产生活供电任务。 二、经我司技术人员现场测试,福德场镇2#公变变压器外壳及10千伏导线与居民房屋的水平间距最近点在3米以上,故网友所反映的距离不足2米是不属实的。 三、根据《3kV—110kV高压配电装置设计规范》GB50060—2008第5.1.1条规定,屋外3kV—10kV配电装置带电部分与建筑物、构筑物的边缘部分之间的安全净距不小于2.2米;《66kV及以下架空线路设计规范》GB50061——2010第12.0.1条规定,边导线与建筑物之间的最小距离为1.5米;以及根据中华人民共和国国家发展和改革委员会2005年6月1日颁布实施《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》(DL/T5220-2005)第13.0.4条规定:1kV~10kV线路边线与永久建筑物之间的距离在最大风偏情况下,裸导线不应小于1.5m,绝缘导线不应小于0.75m之规定,福德场镇2#公变满足设计要求和工作要求,因此,该变压器的安装位置并不存在安全隐患。同时福德场镇的2台变压器一直安全稳定运行,没有发生安全事故。 再次感谢你对我司工作的关注和支持,我们将一如既往地真诚做好服务工作,确保广大电力客户的合法权益。如你还有其它用电问题,请拨打供电服务热线8625598或到我司供电营业厅咨询。 2017年4月24日
|