[群众呼声] 供电公司你调高居民用电有猫腻吗?(当事人发帖回复已解决)

[复制链接]

发表于 2016-2-26 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我是居住在轿房沟的一户居民。前几日用好友的电器烧掉后(这台电器对电压的敏感度高)发现家里的电压不正常。每天早上电压最低都在237V左右,中午开始到晚上电压在240多V浮动。最高达到247V。然后打电话95598反应这一情况。昨天电力公司抢险队来人后在进户电表上测得数据为239V,然后其中一个工作人员说电压正常。我和他分辨按国家标准进户电压为198V-235.2V之间为安全值,高于这一数字即为强电压。然后该工作人员说了一句“电压低了你们不高兴,电压高了你们也不高兴”。一句话他们没法处理就走掉了(我现场已经录音)。在这里我想问问电力公司相关领导,你们的人员素质就这么高?连相关标准都不知道如何做好电力维护?
     给大家普及下电压供电入户电压高的危害:1、电器发热严重,电气设备会大大缩短使用寿命。2、电压升高后整个家庭耗电量会相应增加。具体计算公式如下:W=U×U×t÷R
  解释为:
  当电压U在220V时,用电设备R不增加,用电时间t表明用电时间越长W用电量就越大。
  当电压升高到240V时,用电设备R不增加,用电时间t不增加,W用电量就越大。
  例如:电压U为220v,用电器R为100,时间t为1
  则W=220×220×1÷100=48400×1÷100=484w
  当电压U升高到240v,用电器R为100,时间t为1
  W=240×240×1÷1007600×1÷100=576w
  多出用电量576-484=92w
  这只是1小时多出的用电量,所以换智能电表只需升高变压器电压就能多收至少20%的电费。一天24小时,你要多掏更多的钱,这就是供电公司提高电压的目的。
      希望大家都来看到这个帖子,如有要求测量家里电压的,我可以来帮你测。希望大家都组织起来维护自身权益,也保护家里电器设备安全。
给大家看看这几天我的监控电压的照片:
晚上的电压
20160225_121516.jpg
中午的电压
20160225_213840.jpg
早上的电压 20160226_004921.jpg
我已准备开始维权并联系有关新闻单位曝光,没有条件自己测量的友需要测量的可以站内消息给我。好固定证据。
打赏

微信扫一扫,转发朋友圈

已有 44 人转发至微信朋友圈

   本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。
   麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。
   本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。  麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。

 楼主| 发表于 2016-2-26 10:37 | 显示全部楼层
另外说下电压高不是我这里一家的情况。旁边几户也是一样。所以是我们这边一条线路的问题然。后对面居名点另一相电电压稳定在220V。请问这些技术问题你们不能解决还要你们这些维护人员干什么?
  我考虑另外曝光电力公司给我们安装的智能电表的规格造成的猫腻。

发表于 2016-2-26 11:08 | 显示全部楼层
我家里的灯在2天时间内坏了3颗哦,还是炸了的,电力人员要有原则哈。

 楼主| 发表于 2016-2-26 11:19 | 显示全部楼层
LHRS 发表于 2016-2-26 11:08
我家里的灯在2天时间内坏了3颗哦,还是炸了的,电力人员要有原则哈。

所以平常我们没有注意的这些方面一点小心。猫腻大呢。
手机网友  发表于 2016-2-26 11:27
电力公司丧德,整老百姓。

发表于 2016-2-26 15:33 | 显示全部楼层
我家也早发现高了,只是没有达到240v

 楼主| 发表于 2016-2-26 16:40 | 显示全部楼层
下午3点钟左右接到工作人员电话,然后回家和他们见面后将情况告知。今天来的工作人员不是昨天的那一批。交谈得知昨天他们下乡去了所以委托的另一个抢险队,结果没有处理好。下午经过工作人员的调整。电压已经稳定在223V。今天的工作人员态度和蔼,办事利索。这里提出表扬。

我自己心里也终于一块大石头落地了。

发表于 2016-2-26 17:27 | 显示全部楼层
自认物理学得不错,我来回答一下:
1、长期超过核定电压导致电器寿命缩短,这是毋庸置疑的。这种问题需要马上处理,也是毋庸置疑的。
2、技术人员态度问题,被投诉他活该。办事利索,态度和睦才是正确的处理方式。
3、楼主所说的用电量计算公式:W=U×U×t÷R,仅适用于纯电阻电路。W=UIt,仅在纯电阻电路中可以代入U=RI,得到你所列的公式。而绝大多数用电设备要比纯电阻电路复杂得多。
4、电压的高低和你付出的电费的多少基本上没有多大关系 。主要是看你的家用电器的功率构成,通常的家用电器标的都是有功功率, 实际上也只有有功功率才会让你家的电表的度数上去,也就是说只有消耗有功功率才会产生电费,有功功率和是电压的有效值和电流的有效值的乘积乘以功率因数,而功率因数的大小是何该区域用电的总有功功率和无功功率的构成是有关系的,具体到你自己家的是和你自己家的电器的有功功率和无功功率的配置有关。
5、电压超高一般是因为某区域的变压器容量相对比较充裕导致的。如果将来用电负荷增加,电压就会变得相对正常,而不用频繁更换变压器。对供电公司来说,他能有效控制只是变电站总变压器电压,而不能精确独立控制每个社区变压器的电压。所以他只能尽量保持所有社区的电压保持在一个安全的区间内。
6、一般来说,无功功率对电压的变化比有功功率来的敏感,而这一部分不需要向电力公司付钱,而供电公司需要对这一部分付出成本,所以供电公司应该不会因为这个原因故意调高电压。
手机网友  发表于 2016-2-26 20:30
我表示物理没学好

 楼主| 发表于 2016-2-27 10:13 | 显示全部楼层
LittleOne 发表于 2016-2-26 17:27
自认物理学得不错,我来回答一下:
1、长期超过核定电压导致电器寿命缩短,这是毋庸置疑的。这种问题需要 ...

能精确控制每个社区变压器的电压的。这次调试就是在社区变压器上跳了下端子就正常了。单纯的电压高低的确不能影响一个家庭的耗电量的增减。但是要注意的是消耗的电能W=UIt,所以耗电多少除了与电压有关外,还与电流和通电时间有关。如果电流和通电时间相同,电压越高,耗电越多。这是基本。如果是电能传输,当然是低电压耗电多。P=U*I ;功率一定时,电压低,电流大。P耗=I*I*R;电流大则然线路上耗电多。
你说的公式问题。2个公式:功耗W=U*I*t,W= U^2 * R/ t (纯电阻电路)。电压低了,输出低,工作时间长(也许不能工作); 电压高了,输出大了,完成工作的时间短,空功耗少,相当于省电;但纯电阻电路例外。所以得针对具体情况分析。家里的灯泡、电视、电器这些根据工作原理都可以适应于W= U^2 * R/ t这一公式。

2018年优秀版主

发表于 2016-2-27 18:28 | 显示全部楼层
关于供电电压过高的问题刚圆满解决
http://www.mala.cn/thread-13360373-1-1.html
(出处: 麻辣社区)

发表于 2016-2-29 13:42 | 显示全部楼层
风雨烟尘 发表于 2016-2-27 10:13
能精确控制每个社区变压器的电压的。这次调试就是在社区变压器上跳了下端子就正常了。单纯的电压高低的确 ...

1、我说的不能精确控制,是人力物力投入方面,没法做到每家每户精确控制,也没必要,但是像你这样的情况,有投诉有反应,专人过来调试,技术上是可以做到,没问题。
2、家用电器基本只有灯泡适用W= U^2 * R/ t公式。
3、无功功率对电压的变化比有功功率来的敏感,你这种情况电力公司的损失其实比你更大,所以不存在什么人为故意,至少我认为是这样,仁者见仁吧。

发表于 2016-3-10 21:50 | 显示全部楼层
飘过!!!

发表于 2016-3-20 00:37 | 显示全部楼层
楼主自认为物理学得还可以,其实我想说的是,你那种算法是违背物理基本常识,按照你的逻辑就是电压越低就越省电咯???有这样的道理吗???

发表于 2016-5-25 14:19 | 显示全部楼层
这个只是值得学习。

发表于 2016-6-1 12:39 | 显示全部楼层

发表于 2016-6-2 22:35 | 显示全部楼层

发表于 2016-6-3 22:22 | 显示全部楼层
:shutup: