南江县住房和城乡建设局
关于反映华中生态园B栋房屋要倒了有关贴文的回复
网友“莫时莫网”“玉薯临风”:
你们好!你们在南江论坛发帖反映华中生态园B栋房屋因宏帆广场项目施工爆破及破碎头开凿场地引起房屋裂缝相关事宜,我局获悉后高度重视,于2015年6月1日派出工程技术专业人员:张继坚(工民建高级工程师、四川省房屋安全鉴定专业人员四川省房屋安全鉴定人员职业资格专用章注册号:51015046);张劼(四川省房屋安全鉴定专业人员四川省房屋安全鉴定人员职业资格专用章注册号:51015043),对华中生态园B栋17户(其余6户住户不在家)房屋进行了现场察勘。现结合勘察结果就相关问题回复如下:
华中生态园B栋坐落于南江县光雾山大道红星段311号华中生态园小区内,该楼房始建于2006年,于2008年4月主体完工,房屋为砌体结构九层,墙体为页岩砖水泥砂浆砌筑,卫生间隔墙厚120mm,其余墙厚240mm,墙内部分位置设有构造柱,层层板下设有圈梁,每层卫生间及厨房楼板为钢筋混凝土现浇板,其余楼板及屋盖均为钢筋混凝土预应力板。该栋房屋一层为商用,二层至九层均为住房。二至八层每层3户,九层2户,共计23户住户。
对已察勘十七户住户的墙面(未凿开墙面粉刷层对墙体检查)、板底及吊顶裂缝进行统计,大致分为四种情况:1、砌体墙面(粉刷层)竖向、水平、斜向裂缝,最大宽度为0.2mm;2、客厅及卧室钢筋混凝土预应力板板间拼缝,最大宽度为0.5mm;3、钢筋混凝土预应力板与墙面座浆处水平裂缝,最大宽度为2.0mm;4、装饰物与楼板或墙面间裂缝,最大宽度为2.0mm。
上述第一种情况,据中华人民共和国行业标准《危险房屋鉴定标准》JGJ12-99第4.3.4条,所查墙面裂缝均不具备砌体结构构件危险构件的条件;上述第二种情况,据据中华人民共和国行业标准《危险房屋鉴定标准》JGJ12-99第4.5.4条,所查钢筋混凝土预应力板板间拼缝裂缝均不具备混凝土结构构件危险构件的条件;上述第三、第四种情况,据中国工程建设协会标准《房屋裂缝检测与处理技术规程》CECS293:2011附录A、附录B,钢筋混凝土预应力板与墙面座浆处水平裂缝、装饰物与楼板或墙面间裂缝均不属于荷载裂缝。
依据中国工程建设协会标准《房屋裂缝检测与处理技术规程》CECS293:2011第5.3.2条、5.3.4条,对上述裂缝采用表面封闭法并结合面层装饰处理即可。
在此,感谢广大网友对我局工作的支持和关心,我们将继续努力,为南江城乡建设出力!
南江县住房和城乡建设局
2015年6月5日
|