卫生间做等电位联结 《住宅设计规范》中第6.5.2条规定,卫生间宜做局部等电位联结。而装修工和用户往往忽视或不知这一规定,但等电位联结其实非常重要。卫生间做等电位联结,即在卫生间内将各种金属管道、楼板中的钢筋以及进入卫生间的保护线和用电设备外壳用40×4毫米热镀锌扁钢或6平方毫米的铜芯导线相互联通。卫生间一般都装有澡盆或淋浴盆,因此卫生间发生电击的可能性很大,卫生间屡有洗澡遭电击事故发生,造成人身伤害,这是因为人在淋浴时遍体湿透,人体阻抗大大下降,沿金属管道导入卫生间的一、二十伏电压即足以使人发生心室纤维颤动而致死,为此,在卫生间作局部等电位联结有助于减少电位差,有效的保证人身安全,这是非常值得的。在做等电位联结时,要保证等电位联结的可靠导通。等电位联结这一电气安全措施,并不需要复杂价昂的电气设备,它所耗用的不过是一些导线。另外采取等电位联结,实际上也实现了接地,因它所联结的管道及基础钢筋等本身起到了低电阻长寿命的接地作用,远胜过我们过去专门打入地下的人工接地装置。 由于目前我国等电位联结的实施尚在起始阶段,等电位联结用的金具和端子板尚无定型产品供应,建筑材料,设备(如浴盆)和一些铸铁管也尚未配置等电位联结用的接线端子,给施工安装增加了一些困难,也影响连接的美观,需在现场设法克服。
端子箱在住宅的卫生间洗澡时,人体皮肤因潮湿而阻抗下降,这时若有沿金属管道传来的较低电压亦可引起电击伤害事故。因此.对卫生间作等电位联结是大有必要的。GB50096—1999《住宅设计规范》6.5.2规定:卫生间宜作局部等电位联结。目前在建的宾馆和高级住宅楼,卫生间必须作等电位联结,对普通住宅的卫生间若有洗澡设备亦应作花费不多的等电位联结。
等电位不只是保护你不会在洗澡的时候被电着 。电热水器、坐浴盆、电热墙、浴霸以及部分电灯都有漏电的危险, 就算你所有电器设备外壳都与PE线联接, 但是如家里有老人或患有心脏机能等各种各样的病人如在无等电位的空间洗澡,日久天长发生短路、绝缘老化、中性点偏移或外界雷电而导致浴室出现危险电位差时 ,就连36伏的安全电压都有可能诱发或刺激患者病情从而导致伤人事件。
如果接地故障保护若相线发生完全接地短路,PE线上会产生出的故障电压。有等电位联结后,与PE线连接的设备外壳及周围环境的电位都处于这个故障电压,因而不会产生电位差引起的电击危险。等电位联结只是简单的导线的连接所用设备仅是等电位箱和铜导线,却能极大地消除安全隐患,所以不能破坏。
这个问题在国际上也是非常重视的,它对用电安全、防雷以及电子信息设备的正常工作和安全使用,都是十分必要的。
站在第三方监理角度看问题 :施工中等电位是严禁被拆除的这样是严重违反了施工规范 ,是设计公司的“监理”的严重失职。水电施工期间地线必须要与厕所 、卫生间的等电位对接 ,否则形同虚设。
|