四川立恒建筑工程有限公司低价中标“德缆公司经济适用房景观绿化施工项目”,该项目按清单计价属于亏损项目,公司为了扭亏为盈,无所不用其极,先后在材料和民工工资上做手脚,具体情况如下:
1、该项目附属雨、污水双壁波纹管道环刚度不符合设计要求,设计要求为:排水管在绿化带下敷设时,环刚度为S1(≥4KN/㎡),在道路下敷设时,环刚度S2(≥8KN/㎡),该公司为节约成本,采用劣质管道代替,环刚度不到4KN/㎡。已安装的管道经土方回填后被碾压变形成椭圆,出水口径达不到设计要求,接头形式设计为热熔连接,该公司为节约成本采用塑料发泡剂封堵,发泡剂易老化,管道接口缝隙过大,漏水严重,施工单位闭水试验作假,管道砂垫层厚度及回填沙作假。相关部门应严查。
管道接头用泡沫剂
管道接头作假
2、附属道路基层车行道铺装混凝土垫层设计厚度200mm,现场实际施工厚度100mm左右,消防扑救面及消防环形道路混凝土垫层设计厚度250mm,实际施工厚度100mm左右。道路级配碎石基层设计厚度250mm,现场铺填厚度100~150mm,公司为了取影像资料做为决算佐证,局部厚度达到设计要求。
回填级配碎石作假
3、消防扑救面及消防道路铺装区域,设计仿石砖厚度30mm,施工单位为节约材料成本,擅自将材料厚度更改为18mm,为后期的消防救援埋下安全隐患,基层混凝土设计厚度为200mm,实际施工厚度100mm左右。
4、绿化种植面层设计有150mm厚种植土,该公司采用硬质粘土代替种植土,影响植物的生长和存活。乔木胸径、冠幅未达到设计要求,且全部为生货,灌木高度冠幅未达到设计要求,地被高度冠幅密度均未达到设计要求。
5、场地内污水沉淀池,购买单价9000元,在承包商的运作下,向甲方报批9万,严重偏离市场行情。
成品沉淀池
6、为节省工程成本,绿化带盲管埋设及海绵城市施工作假,减少工序和工程量。
盲管安装
6、该项目工程进度款拨付至民工专用账户内,但公司相应人员一直克扣,恶意拖欠人工工资,导致民工多方面投诉或在小程序“全国欠薪登记平台”进行投诉,造成不良的社会影响,但即使如此,该公司仍不发放工资,情节极为恶劣,信誉低下。
7、该公司发放的工资,代为扣税后又不上报税收,有偷税漏税嫌疑。
8、该公司2025年11月实际发放工资人员与甲方确认民工工资人员名单不一致,涉嫌虚假套取民工工资。
9、所有劳动用工未依法签订劳动用工合同,未依法购买相关保险,站在法律的对立面,请相关单位严厉查处,给予相应处罚。
10、该公司涉嫌违法转包,二次经营,工程实际参与人员无项目经理,技术负责人及专职安全管理人员。智慧工地平台无相关人员打卡记录,现场无实际施工轨迹,所有人员未参与实际工程建设,业主方及相关监督部门监督不力,导致工程质量低下,偷工减料,民工工资长期拖欠,专用账户资金被挪用。
|