[四川群众呼声] 学府雅园B区的消防隐患亟待解决[已回复]

[复制链接]

广安市政府信访办:
    邻水县学府雅园B区从交房使用到现在快20年了,但小区消防问题一直没有得到解决。业主们在2006年住进来以后,发现小区所有的楼道没有消防管道,没有消防箱,楼下呢也没有铺设消防水管,没有消防栓,存在严重的消防隐患,真不知道当时楼盘是怎么通过消防部门验收上市的销售的!业主们把问题反映到县上信访局,当时开发商没有设法来改善,只是应付性地在每个单元一楼挂了两个灭火器,一两年后灭火器失效,被丢弃了。业主们再次去反映,有关部门都说来处理,但一直没见具体行动,一拖就是20年了。
    看到近年多地出现的小区火灾情况,人员和财产损失严重,我们十分担心,学府雅园B区一旦出现火情,业主没有灭火水源,根本无法自救。鉴于此种情况,想问一下,我们是找开发商呢?还是找消防管理部门?谁能追责或重新铺设消防管道,来排除这些隐患?
打赏

微信扫一扫,转发朋友圈

已有 0 人转发至微信朋友圈

   本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。
   麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。
   本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。  麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。
发表于 2025-12-16 08:18 | 显示全部楼层
网民朋友:
      您好,关于您反映的问题,我单位高度重视,赓即进行调查处理,现将情况回复如下。
我单位于2025年12月8日对相关情况进行了核查。经查询、检索档案,四川正大建设(集团)正义房地产开发有限公司于2007年7月27日向我单位申请正大学府雅园(一、二、三期)及学府安置房住宅楼建筑工程消防验收,我单位受理该申请。经我单位验收,该建筑消防设施的安装配备符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的要求,在消防方面具备使用条件,验收合格,于2007年8月7日印发《建筑工程消防验收意见书》。
      经现场核查,小区设置有室外消火栓;抽查了部分楼栋,未设置室内消火栓;抽查的未设置室内消火栓的楼栋均为7层以下建筑,其符合建筑建造时的《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第8.3.1.5条“超过7层的住宅应设置消火栓系统”之规定。
根据《中华人民共和国民法典》第二百七十三条、第二百七十四条之规定,住宅小区消防设施归全体业主共有,享有权利,承担义务,如遇损坏丢失等,应及时维修、补充,确保完好。